Thema:
Re:Herdanschluss Küche flat
Autor: Mugen
Datum:24.03.25 19:16
Antwort auf:Re:Herdanschluss Küche von king_erni

Auch nicht ganz richtig:

H = steht für eine harmonisierte Leitung nach VDE 0285-525-2-11

05 = steht für eine zugelassene Bemessungsspannung von 300/500V

V = Aderisolierung aus PVC

V = Außenmantel aus PVC

F = gibt an, dass es sich diesem Typ um ein Kabel mit einem feindrahtigen, flexiblen Leiter handelt.

3 = Anzahl der Adern

G = mit grün-gelbem Schutzleiter

1,5 = die Einzeladern haben einen Querschnitt von 1,5 mm²

Für Herd, also nicht Backofen, sind 2,5mm2 mindestens erforderlich und für den Backofen 1,5mm2
Der Leitungssatz selbst ist in Ordnung.
----------------------
Gesendet mit M! v.2.7.1 beta 2


< Frameset laden | antworten >
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | | Mobile Apps | maniac-forum.de